土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于底板配筋的问题

请教关于底板配筋的问题

发布于:2012-11-29 20:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位个问题,我刚刚在做一个三层地下室的高层,底板是1100厚,配筋双层双向25@150配筋,如图部分是转角,这个角度是140°,我看施工单位直接把钢筋按照我底板弯转角度折了下,问了下设计师说是,这个板转角太大, 不允许弯,我想请教下,这种情况有没有什么要求的啊,能不能这么弯转?

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • michael8101
    michael8101 沙发
    不能这样弯,钢筋正交直线便可,施工单位弄得太复杂了
    2013-12-24 10:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • jill_valentina_23
    若如此弯折会导致玩着钢筋拐角处产生一个大体向四桩承台的拉力的合力,此合理又不与此处筏板混凝土受弯方向处在同一弯矩平面内,会导致钢筋与混凝土剥离,故而此种钢筋构造不合理。
    2013-06-09 09:16:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【难以承受】的设计院的强度和节奏

太累了,活越干越多,这个活没有做完,单位又接了那个活。天天加班赶图,累人啊,虽然今年自己个人的产值到53万平米了,但很多天都是晚上过三点了。大家都说今年比较清闲,但我们单位好像总是没有清闲过。但不煎熬不行啊,我才两年多工作经验,要得磨练。不经过设计院的炼狱,是不会成为高手的。高手都是从这个阶段历练出出来的。等水立方年检完了,好好去游个泳放松一下。很多人感觉一年一个人53年万米很多,这在北京院很正常了。