土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求教一个问题
我是搞直流的

现问一个站用交流屏方面的问题:常熟开关厂的万能断路器的合闸线圈是常带电还是瞬间带电,如果是瞬间带电的话,是断路器内部有触点将其断开的还是需要外电路断开。

谢了

全部回答(1 )

  • 典哥
    万能断路器的合闸线圈均是是瞬间带电,你未告诉断路器具体型号,不便作答。但一般小型断路器是通过断路器辅助触点断开合闸线圈(视合闸线圈合闸电流的大小与辅助触点通过的额定电流的大小而定),对大型的断路器(或合闸电流较大的合闸线圈)一般需经辅助触点由外部电路断开合闸回路。
    2007-08-12 09:57:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。