PLC:SIEMENS S7-300,CPU315C—2DP,用FM 350-1作为高速计数模块,增量型编码器,请问如何用程序实现速度转化?

全部回答(6 )

  • happydengyong
    V=n/N
    n是编码器测得脉冲数N是你的编码器每转的脉冲数
    这也就是你的测得时间内编码器转的圈数了。和你的电机是同轴的,也就是你的转速了!
    2009-09-28 23:23:28 来自 PC 评论 举报
  • ggllove
    当前圈PG转过的脉冲数除以单圈最大脉冲数就是转速了
    2008-04-23 15:14:23 来自 PC 评论 举报