土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何将编码器信号转化成速度信号
PLC:SIEMENS S7-300,CPU315C—2DP,用FM 350-1作为高速计数模块,增量型编码器,请问如何用程序实现速度转化?

全部回答(6 )

  • happydengyong
    V=n/N
    n是编码器测得脉冲数N是你的编码器每转的脉冲数
    这也就是你的测得时间内编码器转的圈数了。和你的电机是同轴的,也就是你的转速了!
    2009-09-28 23:23:28 来自 PC 评论 举报
  • ggllove
    当前圈PG转过的脉冲数除以单圈最大脉冲数就是转速了
    2008-04-23 15:14:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10