土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 也问一个负荷计算的问题

也问一个负荷计算的问题

发布于:2007-08-11 16:14:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在算负荷的时候,外墙传热系数大家考虑了热桥比如梁、柱的作用了么?我发现有的建筑直接根据外墙类型算出来的传热系数和考虑热桥全楼加权平均算出来的传热系数差别较大,有时候竟然能差一半。但是要详细的算,确实是很麻烦,请问大家是怎么考虑的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发
    个别吧
    2007-08-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • jiangshuang1981
    哦 因为有的时候确实是两者差别不大,但个别时候差别又很大。
    2007-08-12 16:20:12

    回复 举报
    赞同0