关于给排水设计规范3.6.5的注释
3 大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
大家怎么理解,计算秒流量时,大便器延时自闭阀的给水当量大家是按0.5计算,还是按6计算啊。6是按表3.1.14取的。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzheng1119
    大便延时自闭冲洗阀的给水当量以0.5计,计算出的设计秒流量再加上1.10L/S,最后所得的值为该管段的给水设计秒流量。
    2007-08-16 09:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • podal123
    podal123 板凳


    请问,你用的是什么。。希望能说具体点。
    2007-08-16 01:30:16

    回复 举报
    赞同0