土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教!!在线等!!!

请教!!在线等!!!

发布于:2007-08-11 14:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

各位大虾,我做的工程基础地下水位在施工中变浅了,准备采用井点降水,
请问下还有什么好的方案吗,说说具体的施工的工艺了~~~~
谢谢阿~~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu_2415
    liu_2415 沙发
    如果水量不大 在基础布置2个轻型井点就可以了 不知道你基坑深度
    轻型井点降水深度不超过6M
    2007-08-12 11:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • zlprivate
    zlprivate 板凳
    昨天刚好听院里的总工讲课,如果水很浅的话,可以考虑轻型井点。。
    这个是属于岩土工程的,应该去岩土论坛里去问呢。。。
    2007-08-11 15:53:11

    回复 举报
    赞同0