土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GB 7251.1-2005的耐压时间更改问题?

GB 7251.1-2005的耐压时间更改问题?

发布于:2007-08-11 10:47:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GB 7251.1-1997版规定耐压时间位60min,但是GB 7251.1-2005版规定耐压时间只要5s(型式试验)1s(出厂试验),不知更改的原因是什么?请教各位!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 汤逊
    汤逊 沙发

    出厂试验的耐压时间没有变更,仍为1s
    型式试验和确认检验的时间变更了,由60s缩短为5s
    2007-08-11 22:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    这和实际应用有关系,就象出厂实验要那么长时间的话,可能好东西也被搞成半惨的东西,而且现在的使用条件,环境,还有整个元件性能的提升,有些没有必要实验也做那么长时间
    2007-08-11 13:40:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 553 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找成套开关厂用工装

我是成套厂主装开关柜壳体的,一直以来装配时工件摆满地面象卖小菜的,被领导训斥多次了,所以想改善现场,想配置些设备如货架、小车、装配台类的,不知前辈们有什么好的意见或推荐合适配套厂家吗?先在此道声谢!