土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗
请问10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗

谢谢

全部回答(6 )

  • lingxuct

    不是零序也可以穿电缆的,如进出线CT,用单芯电缆,电流互感器装在柜下(电缆层上柜子电缆进口下)。

    但是,低压电流互感器一般只作计量和测量,要用作保护用,其二次容量要考虑周到,高压电流互感器的电磁特性是10倍额定电流时不会磁饱和(为什么高压电流互感器的铁芯这么大),低压电流互感器做不到这样的!!!不能只在耐压上考虑,想省钱且忘了保护。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 10:54 编辑 ]
    2009-02-22 10:48:22 来自 PC 评论 举报
  • jiangnanshiwojia
    2000kV,标准
    2009-02-21 20:15:21 来自 PC 评论 举报
加载更多