10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗
10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗
请问10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗
谢谢
发布于
2007-08-11 08:01:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
不是零序也可以穿电缆的,如进出线CT,用单芯电缆,电流互感器装在柜下(电缆层上柜子电缆进口下)。
但是,低压电流互感器一般只作计量和测量,要用作保护用,其二次容量要考虑周到,高压电流互感器的电磁特性是10倍额定电流时不会磁饱和(为什么高压电流互感器的铁芯这么大),低压电流互感器做不到这样的!!!不能只在耐压上考虑,想省钱且忘了保护。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 10:54 编辑
]
2009-02-22 10:48:22
来自 PC
评论
举报
jiangnanshiwojia
2000kV,标准
2009-02-21 20:15:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
beijinga
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
77
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
不是零序也可以穿电缆的,如进出线CT,用单芯电缆,电流互感器装在柜下(电缆层上柜子电缆进口下)。
但是,低压电流互感器一般只作计量和测量,要用作保护用,其二次容量要考虑周到,高压电流互感器的电磁特性是10倍额定电流时不会磁饱和(为什么高压电流互感器的铁芯这么大),低压电流互感器做不到这样的!!!不能只在耐压上考虑,想省钱且忘了保护。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 10:54 编辑 ]