土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设

请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设

发布于:2004-10-29 10:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?
民规相应的条文:
9.12 封闭式母线布线9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。

9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。

垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。

9.12.4 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。

9.12.5 当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,也宜采取适当措施。

9.12.6 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。

9.12.7 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

9.12.8 封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • xiwang11
    xiwang11 沙发
    选用圆同行封闭母线也可以,可以在电缆沟里敷设呀。
    2006-09-29 06:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • luo_qiufeng
    luo_qiufeng 板凳
    欢迎大家加入电缆桥架信息交流群21627983,来这里谈谈大家的心得体会...
    2006-09-27 11:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多大容量的电动机需要配置无功补偿!

规程上好像没有具体的规定,所以有点迷惘,请大家指点指点!呵呵呵,新手啊!

回帖成功

经验值 +10