土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 06年新消防规范的8.5.1条太含糊不清!

06年新消防规范的8.5.1条太含糊不清!

发布于:2007-08-10 19:48:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50万册的图书馆。


因为一个:"等"字可以说相差百倍的金钱投资.

该规范条纹其中:占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房(要做喷淋); 这句话到底该怎么理解?

是说制鞋、制衣、玩具及电子四种厂房要做喷淋?还是等同于类级别的丙类厂房要做喷淋?

搞的消防设计员究竟按怎样的规范设计安装????????????????????
有高手告诉好吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wanan119
    wanan119 沙发
    2006年的新消防设计规范中8-5-1条占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;规范11-4-4条3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;明确注明4(电子可以不做报警)类和高层(高层可不做报警)要做自动喷水系统和自动报警系统,.我现有一厂房做塑胶花的,厂房钢筋混凝土结构,地上2层,高8米,占地1600平方米.建筑面积3200平方米,但为什么消防局窗口说除开做消防栓外还要做自动喷水,我对对规范,我的厂房不是高层也不是指定的制鞋、制衣、玩具及电子四类厂房,为什么还要做自动喷水,若乱来其不是自动报警也要做,本身建设一厂房已经投资不少了,你们可否帮我把规范解释楚????????谢谢!!!
    2007-08-27 13:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • alixmin
    alixmin 板凳
    LZ和我遇到差不多的问题,很是犹豫到底有没必要做喷淋。。。。同期待高手解答
    2007-08-13 17:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:二氧化炭气体灭火系统怎么计算气罐大小?谢谢

我做的是一类高层办公楼,其中有800多个平方档案中心要做气喷,不知道要怎么做,有知道的各位大虾告诉偶一下,或有图纸给偶借鉴一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10