本住宅为多层,自来水公司安装进户水表直径是20mm,但户内设计的PPR管道采用de32的,以后户内主管(在地面敷设)肯定要高出地坪,请问能不能将户内主管也改为de25或de20管?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • quzjl
    quzjl 沙发
    室内管可以改为De20PPR,进户主管道,建议不能改
    2008-11-04 18:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳

    可以。但是为了避免流速过大,可以联系自来水公司把水表规格调整为DN25的。
    2008-11-04 17:25:04