一台冷加工机床,Pe=100KW,本人计算时,取需要系数1.0,功率因数0.5,得计算电流303.87A,选空开额度电流350A,导线明敷设,规格为:YJV-4X150,不知道正确不?甲方说选的空开过大,导线亦太大,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    单台电机电缆按正常工作电流选择
    2008-06-29 11:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • yangsc_ren
    yangsc_ren 板凳
    2楼不对,不能按照一般电动机的功率因数来取,机床电机处于不断起停状态,功率因数自然比较小
    2008-06-27 10:25:27