求教差动保护向量图问题?

发布于:2007-08-10 17:52:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下:
高压侧:A 108度 B 118度 C 352度
低压侧:A 264度 B 021度 C 140度

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yywdday2005701
    若取电容器的电压落后电流70度,则测量结果应为(仍以高压侧UAB为基准)IA为70,Ia为280度,各侧其他两相均应满足正相序。
    2007-09-19 13:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • chongeverd
    chongeverd 板凳
    肯定有问题啊,高低压侧都有问题,电流相序不止是反向的问题啊!
    2007-08-15 23:18:15

    回复 举报
    赞同0