土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层地下室做自行车库时是否需要做机械排烟
以前我只做排风,火灾时考虑为密闭防烟,但前不久上学习班时听说有的审图要求做机械排烟,不知道大家怎么认为的?另外对于高规中8.4.1.4条到底应该怎么理解?是理解为除可以进行自然排烟的房间外,地下室总面积超过200平方米就需要做机械排烟,还是理解为地下室总面积超过200平方米,且经常有人停留或可燃物较多的才需要做机械排烟?自行车库是否属于经常有人停留?

全部回答(3 )

  • blackeye

    应该是后一个理解:不光看是否超过200平米,还要看人员和可燃物的情况。

    自行车库的问题在论坛里有专门的讨论帖,目前多数地方倾向于不做。一般认为自行车库可燃物很少,所以讨论的关键是人员停留多不多。根据我自己的经验,我经常去停车的两个高层住宅地下室,停车过程中就很少遇上第二个人,即使有人,也是来去匆匆。但是我知道某些高校的教学楼、宿舍楼的地下自行车库,那人就多了,高峰时段学生推进推出络绎不绝。因此人员停留的问题不可一概而论,要具体分析。
    2007-08-11 21:11:11 来自 PC 评论 举报
  • batti-09
    自行车库应该属于经常有人停留的吧
    有自然排烟应该不需要机械排烟
    2007-08-11 18:17:11 来自 PC 评论 举报