土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 继电保护的一道题目

继电保护的一道题目

发布于:2007-08-10 16:27:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
66. 有一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MVA(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流,短路电流和灵敏系数。
(1) 异步电动机的保护配置为(  )。
A. 电流速断保护;
B. 过负荷保护;
C. 单相接地保护;
D. 纵联差动保护。
(2) 与仪表共用电流互感器的变流比为(  )。
A. 50A/5A;
B. 75A/5A;
C. 100A/5A;
D. 150A/5A。
(3) 电流速断保护采用DL型继电器,可靠系数取1.5,则二次动作电流为( )。
A. 46A;
B. 49A;
C. 58A;
D. 68A。
(4) 电动机端口处的最小两相短路电流为(  )。引线阻抗忽略不计。
A. 9.5kA;
B. 10kA;
C. 11kA;
D. 11.5kA。
(5) 计算电流速断保护的灵敏系数为(  )。
A. 13.2;
B. 12.6;
C. 11.5;
D. 10.9。
第三道我算出的答案与题中对不上,请高人帮忙解答一下

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sds77
    sds77 沙发
    需要,题目中有“可自起动”的说法,因此需要装设过负荷保护!
    2007-08-12 21:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • chuang426
    chuang426 板凳
    我们厂的电动机保护中的过负荷保护是投信,不跳闸
    2007-08-12 10:51:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案

注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409507

回帖成功

经验值 +10