土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于短路器的问题

请教关于短路器的问题

发布于:2007-08-10 14:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在宿舍的设计,照明或者空调插座等的电路中,短路器应该如何选择?
例如空调插座1KW,短路器应该选多大?
我看现在很多都用DZ47-63系列的,也有用DZ47-32系列的,有什么不同啊。
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc678
    ccc678 沙发
    怎么会5A不到?
    2007-08-11 11:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • gdfunny
    gdfunny 板凳
    哦,真的打错字了,谢谢提醒。
    32或者63A都是动作电流,1KW的空调电流确实不够5A,那么选用断路器的时候,应该要乘于一个什么系数才对吧。
    还望指教。
    2007-08-11 11:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

QTS1双电源切换控制器的设计使用方法

QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。