土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于照明N线共用问题

关于照明N线共用问题

发布于:2004-10-28 20:57:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我通常这样:同相序一般不超过3个回路;不同相序一般不共用N线(断N时,有可能发生零点漂移,电阻高的电压高,烧毁灯具造成事故)。请各位谈谈你们在实际中是如何把握的?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangwuming
    zhangwuming 沙发
    大面积室外照明只照明可以用三相四线或五线供电,好处有两点:1.减小线损。2.减小光的 脉动。大家说对不对。
    2006-03-26 11:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • dzxwfwywyc
    dzxwfwywyc 板凳
    三相线路给全为单相负荷的建筑物供电也有断零危险,但仍共用零线,实践中不同相的三回路共用零线的很多,但极少有断零的(我工作快二十年了,在我们这有几万人的企业没出现断零的情况).如果所有照明回路均不共零势必使得导线根数太多,再说规范没禁止呀
    2006-03-25 22:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无第二电源的客梯运行中停电怎么办?

大家知道,不是所有的客梯都是双电源供电.有些客梯是三级负荷,是单电源供电.包括一些二级负荷的客梯,采用双回路供电的,实际上也是单电源.那会不会发生这样的情况,就是电梯在运行中停电了,而电梯里边又有人,人就被困在电梯里边了.我知道,对于三级负荷的客梯,规范没有要求我们必须作什么.但对于上述情况,我们能不能采取什么措施呢?应不应该采取一些措施呢?希望大家讨论.

回帖成功

经验值 +10