0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
无第二电源的客梯运行中停电怎么办?大家知道,不是所有的客梯都是双电源供电.有些客梯是三级负荷,是单电源供电.包括一些二级负荷的客梯,采用双回路供电的,实际上也是单电源.那会不会发生这样的情况,就是电梯在运行中停电了,而电梯里边又有人,人就被困在电梯里边了.我知道,对于三级负荷的客梯,规范没有要求我们必须作什么.但对于上述情况,我们能不能采取什么措施呢?应不应该采取一些措施呢?希望大家讨论.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
zhangwuming
沙发
大面积室外照明只照明可以用三相四线或五线供电,好处有两点:1.减小线损。2.减小光的 脉动。大家说对不对。
2006-03-26 11:34:26
赞同0
-
dzxwfwywyc
板凳
三相线路给全为单相负荷的建筑物供电也有断零危险,但仍共用零线,实践中不同相的三回路共用零线的很多,但极少有断零的(我工作快二十年了,在我们这有几万人的企业没出现断零的情况).如果所有照明回路均不共零势必使得导线根数太多,再说规范没禁止呀
2006-03-25 22:32:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报