关于暖通规范有关热负荷计算的疑问暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
liu_yingchun73
沙发
我取1*0.65为附加量
2007-10-24 19:13:24
赞同0
-
ecao_007
板凳
一层商业网点的外门可按公共建筑考虑,外门附加率为500%。
2007-10-22 12:35:22
赞同0
加载更多回复 举报
住宅楼的主要出入口才可以按65%计算附加率。
回复 举报