土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于暖通规范有关热负荷计算的疑问

关于暖通规范有关热负荷计算的疑问

发布于:2007-08-10 12:58:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • liu_yingchun73
    我取1*0.65为附加量
    2007-10-24 19:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • ecao_007
    ecao_007 板凳
    一层商业网点的外门可按公共建筑考虑,外门附加率为500%。
    住宅楼的主要出入口才可以按65%计算附加率。
    2007-10-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

