这样需要设置喷淋吗?
这样需要设置喷淋吗?
一类高层建筑,上部为单身公寓,那么单身公寓内需要设置喷淋吗?
发布于
2007-08-10 12:47:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ziliaoshi_1
中华人民共和国国家标准
高层民用建筑设计防火规范
Code for fire protection design of tall buildings
GB 50045-95
(2005年版)
2007-08-11 11:15:11
来自 PC
评论
举报
ziliaoshi_1
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。