案例:10/0.4变电所,架空引到变电所,10kV电缆进线,计量,变压器出线,请问避雷器需装在什么地方?
我在架空进线与电缆连接处设了一个避雷器并接地,在进线柜也设了一个(是不是为了保护真空断路器操作过电压?);在变压器出线柜上也设了一个(是不是保护变压器?)请问在这种情况下母线上是否还需要再设避雷器柜?
  • sjg6843
    sjg6843 沙发
    我记得一般高压进线计量柜中要装避雷器外,其他高压地方好象不需要了.如需要也一般在低压处安装浪涌保护单元,一般分3级浪涌保护,根据负荷重要程度定.