关于没有消防报警系统时如何自启动消防泵的问题?
关于没有消防报警系统时如何自启动消防泵的问题?
如题。。有的工程上有自动喷喷系统,可是没有消防报警系统。。
这个时候给排水的又要求做电的能给出如何启动消防泵如何启动自喷的控制。。
可是没有消防报警系统就没有联动信号。。
这可怎么控制啊???
发布于
2007-08-10 10:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
yunbaizhu
压力开关
当报警阀组的上下腔压力发生变化,报警阀动作。
水流入延时器,鼎起压力开关。压力开关有常开常闭接口,这样就能做到联动了。
2008-10-22 19:36:22
来自 PC
评论
举报
孩儿她爹2014
同意,04X501火灾报警及消防控制第5页中这么写的 ,"消防水泵的控制分为就地控制、消火栓按钮启泵、消防自动控制和消防应急控制",只不过到了各省市,叫法有些不规范了,我们这就分别叫"现场启泵、消火栓按钮直启(或硬线启泵)、总线联动启泵,控制室多线制启泵",
第43页,也画了图对湿式自动喷水灭火系统的联动关系做了说明,其中喷淋泵启动就有一项是:“模块自动控制启泵”,对于水喷雾、细水雾、雨淋、水幕等开式系统,更需要联动打开电磁阀,联动出现故障的时候才能去现场应急启动。
2007-10-15 13:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多