发布于:2007-08-10 10:03:10
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
[转载] 中国给排水设计师网
思考题:
1.《自动喷水灭火系统设计规范》的适用范围是什么?
答:本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。
本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。
2.自动喷水灭火系统应有哪些组件、配件和设施?
答:自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。
3.自动喷水闭式系统与雨淋系统的区别是什么?
答:自动喷水闭式系统:系统采用闭式喷头和闭式系统报警阀。系统启动的方式,当发生火灾时,建筑物内温度上升,当室温上升到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头自动开启出水,管网压力降低,报警阀开启供水,同时报警阀通过水力警铃发出报警信号,压力开关和水流指示器发出电信号报警同时启动消防水泵向系统供水。
雨淋系统:系统采用开式喷头和雨淋系统报警阀。系统启动的方式,当发生火灾时,建筑物安装的报警系统工作发出报警信号启动雨淋阀出水(整个保护范围均喷水)灭火,同时启动消防水泵向系统供水。(当采用水控和气控方式时由室温上升开启闭式喷头启动系统灭火)。
4.简述预作用系统的动作过程。
答:预作用喷水灭火系统发生火灾时,由探测火灾系统自动开启预作用阀门,则压力水迅速充满管湿式系统道,闭式喷头受热后自动开启喷水灭火。
5.湿式系统、干式系统及预作用系统分别适用的场所是什么:
答:湿式系统:适用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)。
干式系统:适用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)。
预作用系统:用于不充许有误喷造成水渍损坏的建筑物。
6.闭式系统喷头的动作温度如何确定?
答:闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度3O℃。
7.自动喷水灭火系统备用喷头如何设置?
答:备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。
8.在装设通透性吊顶的场所,喷头应如何布置,水量如何计算?
答:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。其水量计算为(规范表中)规定值的1.3倍确定。
9.自动喷水灭火系统设计中,如何考虑压力的控制?
答:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
10.自动喷水灭火系统的管材及连接方式如何确定?
答:配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
11.设置自动喷水灭火系统报警阀组应注意哪些问题?
答:保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水慕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。
一个报警阀组控制的喷头数:湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过5OO只。
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。
报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。
连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
水力警铃的工作压力不应小平0.05MPa,并应符合下列规定: 应设在有人值班的地点附近;与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=395531
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报