土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵机组末端的缓存水箱容积怎么确定

空气源热泵机组末端的缓存水箱容积怎么确定

发布于:2012-11-29 11:26:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵机组末端可以是风机盘管,也可是地暖管:
1、末端是风机盘管,内机流量与主机流量相匹配;
2、末端是地暖管,地暖管流量 <主机流量,这个差值较大的话应如何解决?
a、可以加旁通管来解决流量不匹配问题,但主机需要频繁启动;
b、加一个缓存水箱,但水箱的容积如何确定呢?应该不是简单的主机流量减去末端流量吧?
请诸位大侠帮忙解决!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 沙发
    1、有个做广告的;
    2、问题似乎还没解决;
    2012-12-05 09:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • haishinapianhai
    问问你的热泵厂家他们的热泵启动后的最少开机时间,有的厂家是3分钟
    你的系统循环侧的最低流量(如果没有压差旁通的话)
    热泵机组启动的温差

    有了这三个数据,要算缓存水箱应该没有问题
    2012-12-03 09:11:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖安全系统

高精度的漏水保护、提高锅炉效率的软水宝、定压补水器----安全、舒适、节能[ 本帖最后由 qq825927565 于 2012-11-29 11:20 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10