土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 额定流量83L/s的水泵实际出水为138L/s?

额定流量83L/s的水泵实际出水为138L/s?

发布于:2007-08-10 09:20:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
主要是水泵出水管接到了DN500的供水管上,该DN500管只有这一台水泵在开。为什么会这样?如何解决?谢谢各位。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 开拓
    开拓 沙发
    看水泵性质,最终就是看水泵性能曲线图
    2007-08-16 17:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • pingduli
    pingduli 板凳
    拿出曲线来看看就知道了
    2007-08-15 08:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁阀选型的参数有那些

如通径、工作压力什么,还有其他的吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10