电气工程
\
断路器
\
求教一个实际问题——双断路器ATS
求教一个实际问题——双断路器ATS
现我公司有一双电源断路器(天津低压电器有限公司产,型号为TQ30?400/400,电网?发电)其扬带负荷为一水泵控制柜,水泵由一变频器控制,当双电源在自动位置时,只要水泵一改变运行方式(由水泵柜万能转换开关控制)双电源就电网发电来回跳,现请问变频器启动时,会不会对双电源产生电磁干扰,电网谐波会不会使双电源误动作, 双电源柜与水泵柜有一米五的距离且无二次线联系。
发布于
2004-10-29 12:54:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
yaan
真的不能用带过载/短路保护的断路器吗?那样的话这个规范出台以后国内那么多做双断路器型ATS的企业不是要破产吗?
2004-11-08 10:49:08
来自 PC
评论
举报
大鼻山
真切盼望新版《民规》和新版《工业及民用配电设计手册》早日出台,造福人类
2004-10-31 20:05:31
来自 PC
评论
举报