供配电技术
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
两路电源全是市电,是用的四极双电源转换开关, 但现在出现一个问题不能自动切换了.如果把箱内的 分路的其中一个三相空开关了(是控制水泵的).就可以自动切换了.强投也有用. 请问大家是什么原因呢.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句你以为如何算??
回复 举报
回复 举报