土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础混凝土标号不满足要求如何处理
基础混凝原设计为C30,试块28天实验为C25,经验算基础强度满足要求,但耐久性不符合规范要求,请问如何处理?急!

全部回答(3 )

  • yangjgyna
    谢谢,工程是两层商业框架,采用是桩基础用上面方法是否可行?
    2007-08-10 09:45:10 来自 PC 评论 举报
  • 城市造林
    是什么基础,是条基还是独基还是其他基础,如果强度配筋满足,仅仅耐久性不符合规范要求,看看保护层相差多少,如相差不大可采用1:2水泥砂浆粉一下,如相差大可采用细石混凝土加钢丝网支模补浇.

    2007-08-09 23:31:09 来自 PC 评论 举报