土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层消防水箱容积?

二类高层消防水箱容积?

发布于:2007-08-09 12:26:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层消防水箱容积规范上明明写了12m3可以,审图中心的说不行,要18m3,说只有消火栓的12可以,有消火栓和喷淋的要18m3.请问各位有这种说法吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    二类高层消防水箱容积规范上明明写了12m3可以,审图中心的说不行,要18m3,说只有消火栓的12可以,有消火栓和喷淋的要18m3------审图人的知识也太老化了吧.请他查规范7.4.7及其条文说明.
    2007-08-16 14:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • chalewen
    chalewen 板凳
    按计算24m3都不够的
    2007-08-11 12:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多