土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 280KW,全照明,大概50户,电缆选择:

280KW,全照明,大概50户,电缆选择:

发布于:2004-10-28 08:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
280KW,全住宅照明,大概55户。按《措施》,需要系数是0.5(54户),则计算电流大概为280A,这样选择VV22-4*185的电缆就可以了。其实,我在这种情况下会选择需要系数为0.6,则计算电流大概为336A,则可以选择VV22-4*240,这样选择就应该绝对没有问题拉。但是广州我的同学说,他选了4*300的,居然广州供电局说他选小了,要求选择2VV22-4*185的电缆,还有他们总工也说选300的太小了。天啊!!!!究竟怎么搞的,他们有没有看措施的啊。2VV224*185的电缆可以拉电流为600多安的负载了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • h2o0
    h2o0 沙发
    同一个工程,系数和算法不一样,就会算出好几个结果来...
    2009-03-24 16:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 板凳
    是否是考虑到 电压降 的问题。还有是否是好几根电缆一同附设。
    电缆选择需要考虑好多问题,不只是一个计算电流。
    2004-10-28 13:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:有无带蓄电池的金属卤化物灯?

现在正在做一个单层的钢结构生态酒店,层高约8~12米,平时照明拟采用金属卤化物灯,应急照明该怎样处理呢?院里老总的意见是采用带蓄电池的金属卤化物灯,可是我找了几个灯具样本,都没有带蓄电池的金属卤化物灯的介绍。老总说,只要是灯具都可以带蓄电池的。不知各位高手是否采用或见过类似的带蓄电池的金属卤化物灯,另外所有灯具都可以带蓄电池吗?在做此工程之前曾参观过两个类似的工程,应急照明部分都是采用在走廊的墙上挂了些带蓄电池的应急灯具。老总说这种应急灯具适用在旧楼改造或者应付消防验收时使用,新设计工程时不易采用,因为影响美观。那若没有带蓄电池的金属卤化物灯,挂墙式的应急灯具又不美观,此项目的应急照明该怎样做呢,望高手赐教!(需要补充的是,此项目面积约7000平米,因为是生态餐厅,故除了几处包间有实墙外,其余各功能分区均是由花草树木等分割开的)

回帖成功

经验值 +10