主要用于浴室的热交换器蒸汽进口的温度控制,PN1.6 DN100的阀门参数,是否可以用国产的,哪位专家或生产厂家可以提供帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
prefer2002
沙发
经常做也不说说!
2008-01-10 17:27:10
赞同0
-
chcying
板凳
如果你的变电站是常规站或者pass的话,根据110kv变电站典型设计,其火灾危险性类别为戊类,根据〈火力发电厂与变电站设计防火规范>可不设室内消火栓。如果采用的是GIS室,则需要设置室内消火栓。
2007-11-07 16:35:07
赞同0
加载更多回复 举报
如果变压器为户内设置,则需要设置水喷雾,或者采用合成型泡沫喷雾灭火系统。
事故油池的油还是可以用的呢,不能排走,更不能排到污水处理站