土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 110KV,三层总变电站消防问题请教》》》》》

110KV,三层总变电站消防问题请教》》》》》

发布于:2007-08-09 10:20:09 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
最近新做一个110KV的变电站,想请教曾经做过的朋友,室内消防如何做?是否室内要安装消火栓,变压器采用水喷雾消防,事故池的油是否可以直接排到污水处理站和含油污水一起处理?
请有经验的朋友给指教下,谢谢!

1186626023692.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • prefer2002
    prefer2002 沙发
    经常做也不说说!
    2008-01-10 17:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • chcying
    chcying 板凳
    如果你的变电站是常规站或者pass的话,根据110kv变电站典型设计,其火灾危险性类别为戊类,根据〈火力发电厂与变电站设计防火规范>可不设室内消火栓。如果采用的是GIS室,则需要设置室内消火栓。
    如果变压器为户内设置,则需要设置水喷雾,或者采用合成型泡沫喷雾灭火系统。
    事故油池的油还是可以用的呢,不能排走,更不能排到污水处理站
    2007-11-07 16:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.4 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温控阀的选用

主要用于浴室的热交换器蒸汽进口的温度控制,PN1.6 DN100的阀门参数,是否可以用国产的,哪位专家或生产厂家可以提供帮助。

回帖成功

经验值 +10