发布于:2007-08-09 10:20:09
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
规范第3.3.5条,配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。对于屋顶水箱供水方式,很容易理解,但是对于不设置屋顶水箱的变频供水,配水点处为动水压,没有静水压。系统竖向分区时,如何理解该条的“静水压”。
——————————————————————————————————————————————
《建规》第3.3.5条
高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句高位水箱供水,系统的静水压力=水箱最高水面液位高度与最低卫生器具高度差(mH20柱)。变频供水设备供水,系统的静水压力=最高卫生器具与最低卫生器具之间的高度差(mH20柱)。
在97版规范中分区静水压力,住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa,办公楼宜为350~450kPa。在03版规范里规定不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。在条文说明里也已十分清楚地解释了分区水压提高的因素正因为为了适应调速泵的使用,卫生器具质量提高了。
分区的一个重要目的就是为了保护卫生器具,国产卫生器具的额定压力一般为0.6MPa,试验压力0.9MPa,当静水压力为0.45MPa时,其动水压力不超过0.6MPa,不至于破坏卫生器具,是合适的,而分区水压过小时会对工程造价、管道布置有影响。
回复 举报
回复 举报