土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何理解《建筑给排水规范》3.3.5条的静水压

如何理解《建筑给排水规范》3.3.5条的静水压

发布于:2007-08-09 10:20:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范第3.3.5条,配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。对于屋顶水箱供水方式,很容易理解,但是对于不设置屋顶水箱的变频供水,配水点处为动水压,没有静水压。系统竖向分区时,如何理解该条的“静水压”。
——————————————————————————————————————————————

《建规》第3.3.5条
高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;

2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;

3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    水的静压是由水的容重产生的,即水的静压=水的容重与水深的乘积。我们知道0.1MPa=1kg/cm2=10m水柱,也就是说当水深=10m,在水面压力=0,在水底压力=10m水柱=1kg/cm2=0.MPa,无论水是在流动还是静止,其产生的静压相同。
    高位水箱供水,系统的静水压力=水箱最高水面液位高度与最低卫生器具高度差(mH20柱)。变频供水设备供水,系统的静水压力=最高卫生器具与最低卫生器具之间的高度差(mH20柱)。
    在97版规范中分区静水压力,住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa,办公楼宜为350~450kPa。在03版规范里规定不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。在条文说明里也已十分清楚地解释了分区水压提高的因素正因为为了适应调速泵的使用,卫生器具质量提高了。
    分区的一个重要目的就是为了保护卫生器具,国产卫生器具的额定压力一般为0.6MPa,试验压力0.9MPa,当静水压力为0.45MPa时,其动水压力不超过0.6MPa,不至于破坏卫生器具,是合适的,而分区水压过小时会对工程造价、管道布置有影响。
    2007-08-10 00:27:10

    回复 举报
    赞同2
  • iwasbennytan
    iwasbennytan 板凳
    学习了、、、、、、、、、、、、
    2009-05-29 14:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

倒流防止器和止回阀

倒流防止器和止回阀的概念不是很清晰,请各位高手给与解释一下!

回帖成功

经验值 +10