我们这防雷办出的新规定:在电表箱旁边加一个SPD箱.所有住户的进线加一单相SPD,统一放在SPD箱内.我存在的疑问1,本来我们这的通常做法是只在进线处加一级SPD.现在如果在每个住户进线加一单相SPD,这个SOD应该属于二级.按照规定,应该和一级之间间隔5M以上.但这个很难满足.2,如果单独设一个SPD箱来统一放各住户的SPD.那么从电表箱到SPD之间的接线势必大于规范的规定0.5M.解决的方法只有加退耕器.