    一、变压器送电前检查
    1、变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。
    2、变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。
    3、变压器试运行前的检查内容;
    3.1 各种交接试验单据齐全,数据符合要求。
    3.2 变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。
    3.3 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。
    3.4 接地线良好。
    3.5 通风设施安装完毕,工作正常。
    3.6 标志牌挂好,门装锁。
    二、变压器送电试运行
    1、 变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。
    2、 变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。
    3、 变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。
    4、 变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。投入负荷运行。