土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教关于防爆探测器的兼容问题

请教关于防爆探测器的兼容问题

发布于:2007-08-08 23:21:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我公司已跟近一年的一工程,是一个已有建筑改为工厂的.
因原建筑已有一套消防,现在全部产品均采用原来的品牌(东莞方达),其中有几个房间需用防爆的烟感,但该厂无防爆产品,又不兼容其他品牌。请问有什么办法解决。能用一个输入模块带一个其他厂家的防爆探测器吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuhuankun
    xuhuankun 沙发
    谢谢
    2008-02-24 21:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • zjmzjm1024
    zjmzjm1024 板凳
    可以这样做,但必须将探测器的断线也要给模块,另外探测器要是本安型的话还要加安全栅,隔爆的就不需要了
    2007-11-16 09:46:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防119电话直通室外的设置.省图意见

前几天做了一个工程.消防控制室做了消防专用电话.并且做到了消防系统图里面. 审图意见下来说最好最单独的119电话直通室外去. 想请教大家有这种做法吗??通到室外哪里去啊???请教了!

回帖成功

经验值 +10