我们做电气设计除了要设计信息点位之外,是否要把机房内的如电信机房的设备也画出来?说实话语音和宽带的控制柜我还真不知道该怎么做,该给它配置多少个?各位前辈怎么做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
报警阀、水流指示器、压力开关不需控制。压力开关是报警阀上的附件,电接点只有它上面有。
你可以把压力开关触点和水流指示器触点都接入控制柜,取“或门”连接,也就是并连,就可以启动水泵。