土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:有关剪力墙竖向插筋问题

请教:有关剪力墙竖向插筋问题

发布于:2007-08-08 18:37:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程有一电梯井采用剪力墙,施工单位在施工中,竖向钢筋伸入承台基础(基础板厚1.5M)的长度为抗震锚固长度LaE,但是我在04G101-3图集(筏形基础)中第45页看到 有关墙插筋构造(一)中说明:当基础板厚小于2米时,竖向钢筋应插至基础板底部,支在底部钢筋上,并设置弯钩长度为a,06G101-6中第66页中的墙插筋说明也是和04G101-3一样的!问我们的老工程师,他说一般施工是伸入基础长度按锚固长度计算,有些矛盾,由于本人是刚刚出道的,也不是很清楚,请大大虾们指教!应该怎样做才是正确的呢?
补充一点,图纸上说明是按03G101-1施工,但是03G101-1是基础上部的内容,没有涉及到基础内容,而且也没有墙插筋的相关内容,这样的话,就是等于没有了参照。
而04G101-3和06G101-6 没有见设计图纸的说明!
第四楼和第七楼的图片是我现场拍的,大家可以看下,其中第四楼的由于角度问题,感觉快要伸入到底部了,实际是伸入差不多65CM (18MM*35D) 七楼的就比较明显了! 大家多来发表下意见啊!~谢谢了

1186570915660.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wanganmin1234
    wanganmin1234 沙发
    这个问题就不牵扯到技术了!你既然有规范、图集了,是绝对按照图纸、规范、图集施工了。这样是合法的,水也不能说你错的!这里你是知道怎么施工是正确的,就是知道错了,但是在乎于关系你不知道怎么做。怕出问题也怕搞坏关系了!难啊!
    2007-10-29 09:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangmingfei007
    图纸上说让参照那本图集,你就看那本,照图施工,错不了
    2007-08-12 20:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土地整理土方计算软件 GLand

GLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。 软件网站: http://www.tdzl.org/tdzl/gland/gland.htm

回帖成功

经验值 +10