土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教如何计算选择以下问题
一个小区,总配电箱的参数如下:Pe=123KW,Kx=0.7,功率因数为0.9。由此已经计算出Pjs=123×0.7=86.1KW,Ijs=86.1/0.9/0.38/1.732=145.35,用VV22的电缆穿钢管埋于地下,请问我该如何选择此电缆的截面积?谢谢

全部回答(2 )

  • dcl-1978
    计算电流方法太复杂,教你个简单的: 三相 1.52Pjs/功率因数 例如:1.52x86.1/0.9=145.41A
    单相 4.55Pjs/功率因数

    按导线截流量选取VV22-1KV-4X50 (电缆选型手册)
    2008-03-26 09:49:26 来自 PC 评论 举报
  • xuan2281
    低压电缆可以用最大载流量选。这个可查阅电缆型号手册

    有部分地区按经济载流量选。我们这一般按3500小时,铜芯2.5A/mm,铝芯1.5A
    2007-08-09 18:35:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10