土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
请教如何计算选择以下问题
请教如何计算选择以下问题
一个小区,总配电箱的参数如下:Pe=123KW,Kx=0.7,功率因数为0.9。由此已经计算出Pjs=123×0.7=86.1KW,Ijs=86.1/0.9/0.38/1.732=145.35,用VV22的电缆穿钢管埋于地下,请问我该如何选择此电缆的截面积?谢谢
发布于
2007-08-08 17:36:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dcl-1978
计算电流方法太复杂,教你个简单的: 三相 1.52Pjs/功率因数 例如:1.52x86.1/0.9=145.41A
单相 4.55Pjs/功率因数
按导线截流量选取VV22-1KV-4X50 (电缆选型手册)
2008-03-26 09:49:26
来自 PC
评论
举报
xuan2281
低压电缆可以用最大载流量选。这个可查阅电缆型号手册
有部分地区按经济载流量选。我们这一般按3500小时,铜芯2.5A/mm,铝芯1.5A
2007-08-09 18:35:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
sbqeagle
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 620 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
单相 4.55Pjs/功率因数
按导线截流量选取VV22-1KV-4X50 (电缆选型手册)
有部分地区按经济载流量选。我们这一般按3500小时,铜芯2.5A/mm,铝芯1.5A