室内采暖立管和干管相连时,一定要设补偿弯吗?
室内采暖立管和干管相连时,一定要设补偿弯吗?
室内采暖立管和干管相连时,一定要设补偿弯吗?14层楼,层高3.6m,热水单管上供下回采暖系统,立管和干管相连时,施工单位设了三个弯头和水平干管碰,说是为了竖向的热补偿,我认为没有必要,立管应该可以直接和水平管连接.不知有没有相关规范依据或做法图集,我在山东.请教各位采暖专家.
发布于
2007-08-08 17:25:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wangg989111
施工方的做法是对的,详见采暖工程标准图集05N1。