土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 井水处理问题

井水处理问题

发布于:2004-10-27 15:17:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
井水水质:总碱度520,氯化物210,浊度8.0,铁锰含量0.05.请教各位高手处理方法.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangml
    zhangml 沙发
    生活饮用水水质标准(摘自《化工厂公用设施设计手册》表2-3-2 部分 化学工业出版社)
    浊度:不超过3度,特殊情况不超过5度;
    铁:0.3mg/l;
    锰:0.1mg/l;
    氯化物:250mg/l;
    总硬度(以碳酸钙计):450mg/l;

    你的铁、锰、氯化物均达标,浊度和碱度(我认为就是总硬度)超标,
    可先用石英砂滤池或滤罐过滤(使浊度达标),若碱度还未达标可再加一个阳(钠)离子交换树脂罐。
    2004-11-05 11:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • xffxygq
    xffxygq 板凳
    工业用水的话也没多大关系,生活用水就不行了;要是用在锅炉上就会爆炸。你可要慎重哦/
    2004-11-05 09:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多