土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 城镇污水厂调试问题,大家一起讨论讨论

城镇污水厂调试问题,大家一起讨论讨论

发布于:2012-11-28 14:55:28 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
小弟最近正在调试一个城镇污水处理厂,每天2万方的工业废水,1万方的生活污水,进水COD大约在150mg/l,BOD 40mg/l,氨氮27mg/l,总氮45mg/l,总磷2.5mg/l左右,ph 7.9,ss 100mg/l。采用的是A/A/O工艺,现在厌氧池溶解氧浓度:0.4mg/l,缺氧池溶解氧浓度:0.3mg/l,好氧池溶解氧浓度2.5mg/l,污泥浓度3500mg/l,二沉池污泥回流至厌氧池,回流比80%,硝化液回流至缺氧池,回流比400%。出水水质COD大约在70mg/l,氨氮1.7mg/l,总氮40mg/l,总磷1.9mg/l左右,ph 8.14,ss 18mg/l。出水要求达到一级A标准。
我现在有几点疑问:
1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?
2、总氮、总磷几乎没有去除率
3、如何控制才能使出水达标?
望各位前辈发表您的高见,帮小弟解除以上困惑。不胜感激。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • tszsj
    tszsj 沙发
    学习啦!!!
    2013-12-09 09:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • ssliunian24
    ssliunian24 板凳
    lonelyboy2000 发表于 2013-3-27 11:10 1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?这个很大程度上应该是回流污泥浓度低,携带大量氧气所致。建议适当 …向高人学习了
    2013-08-22 08:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

480吨医院废水处理土建和工艺部分图纸

图纸简介: 480吨医院废水处理土建和工艺部分图纸。采用水解酸化+接触氧化法+二氧化氯消毒。 附件名:201211281354068236848.dwg 文件大小:2511K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10