土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管道无补偿直埋敷设试验研究

热力管道无补偿直埋敷设试验研究

发布于:2007-08-08 11:50:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。

 

试验结论:
1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。
2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。
3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。
4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预热安装起什么作用?

预热是无补偿直埋敷设的一种安装方法。预热安装提高了管道的安装温度,因此可减小管道初次运行时的位移量,适用于需要控制管道初次位移量的特殊情况。管道的强度验算与安装温度和初次变形量无关,预热安装和冷安装方式在管道强度及使用寿命方面没有差别。预热安装不能提高管道的强度,因此并不会比冷安装更安全。

回帖成功

经验值 +10