土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 无补偿直埋敷设热水管道技术难点是什么?

无补偿直埋敷设热水管道技术难点是什么?

发布于:2007-08-08 11:49:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
无补偿直埋敷设的难点是设计的技术难度大。热水管道为满足功能要求及敷设条件,在管网上需要设置许多管道附件。直埋管道运行状态复杂,随着管道升温降温的变化,管道的工作状态可能偏离设计状态。因此设计人员须熟练掌握应力分析方法并有相当的实际工程经验,根据管网各种因素的组合条件综合考虑,对直管段及每一个管道附件按最不利工况进行计算,并采取适当的技术措施
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无补偿直埋热水管道需要设补偿器和固定支架吗?

直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。

回帖成功

经验值 +10