自己编的,比较规范,免费送给你们,希望对大家有用 [s:6]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板第5.2.7条 当地基受力层范围内有软弱卧层时,应按下式验算:
Pz+Pcz≤faz (5.2.7-1)
式中
Pz----相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值;
Pcz---软卧下卧层顶面处土的自重压力值;
faz---软卧下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值。
对条形基础和矩形基础,式(5.2.7-1)中的Pz值可按下列公式简化计算:
条形基础
Pz=b(Pk-Pc)/b+2ztanθ (5.2.7-2)
矩形基础
Pz=lb(Pk-Pc)/(b+2ztanθ)(l+2ztanθ) (5.2.7-3)
式中
b---矩形基础或条形基础底边的宽度;
l---矩形基础底边的长度;
Pc---基础底面处土的自重压力值;
z---基础底面至软弱下卧层顶面的距离。
θ---地基压力扩散线与垂直线的夹角,可按表5.2.7采用。
地基压力扩散角θ 表5.2.7
回复 举报
开挖基坑后,利用分层回填夯实,可处理较深的软弱土层。但换填基坑开挖过深,常因地下水位高,需要采用降水措施;坑壁放坡占地面积大或边坡需要支护;及因此易引起临近地面、管网、道路与建筑的沉降变形破坏;再则施工土方量大、弃土多等因素,常使处理工程费用增高、工期拖长、对环境的影响增大等。因此换填法的处理深度常控制在3m以内较为经济合理。
换填时考虑的基本点是:地基的承载力和变形能否满足要求。
不能因换填了,承载力不够了;局部换填时,换填材料与地基土的压实系数不能差别太大(压实系数太大和太小都不行),以免造成沉降的不均匀。所以,换填的材料不是越硬越好,同样小了更不行。
我一般250mm左右分一层,施工。
软弱层计算遵循地基规范5.2.7
回复 举报