土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋供热管道敷设

直埋供热管道敷设

发布于:2007-08-08 10:48:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教:直埋供热管道敷设于住宅区路面下需要做加套管吗?埋深1米可以吗?(住宅区有汽车库的),还有检查井位置实在不够,能否做的比图集上的尺寸小些?谢谢了啊!急急

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • w64165608
    w64165608 沙发
    不用+ 我们今年施工用的DN219发泡管 才800深 而且我们是穿3类街道 并且我们是在哈尔滨 冻土都不怕 
    2008-12-13 08:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 波澜不惊bobo
    要么加套管,要么埋地深些,不然要是真的被压折了,修复起来是很费劲的 ,而且还会影响生产和使用
    2008-12-13 00:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求设计援助!!!高区采暖控制器

各位前辈,我是才毕业的新手,今天公司给我下了个项目,要求做高区采暖控制器,后辈看了想了很久,一点头目没有,头都大了。难啊!!·! 控制核心模块采集用S7-200 该控制器具有气候补偿,分时分温控制,能根据环境温度变化自动改变供暖参数,且通过对调节阀的比例 调节来精确的控制高区采暖温度,低区采暖温度以及原建筑采暖温度,达到控制目的。 希望前辈可以给些设计方案最好有图纸谢谢