各位坛上的兄弟姐妹,本人做工程遇到一件比较郁闷的问题,我们这边排烟天窗只要接上消防信号线,下雨时就会自动打开,但实际上消防主机一直处于手动状态,并未置于自动状态,也就是天窗打开并非因为消防报警的因素,所以我们就按照消防厂商跟天窗厂商的建议:先隔离消防信号线,观察一段时间,确认到底是哪一方的问题,试验的结果是:隔离消防信号线,下雨时(有无雷电不能确定)天窗未打开;然后再接上消防信号线,前两天下雨(确定有雷电),天窗又打开了。

请教坛上的高手,像这种情况有可能是哪些因素造成的,想听听大家的高见,谢谢!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 沙发
    我在施工当中也出现过同样的问题,报警主机是进口设备,解决的办法是增加一个隔离继电器,把消防信号和天窗控制回路隔离开,问题就解决了
    2008-10-23 18:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • ambitous79
    ambitous79 板凳


    谢谢全老师,祝一路顺风!
    2007-08-09 14:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法

通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法 规范编号: YD/T 1429-2006 简  介: 本标准规定了通信局(站)防雷系统的定义、分类、检验规则、检测项目、技术要求和测试方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于各类通信局(站)防雷系统现场检测与评定。关 键 字: 通信局 防雷系统 文件大小: 835.21KB 下载地址: http://www.af.shejis.com/new_bz/html/32737.shtml