请问同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?
请问同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?
请问各位师傅,同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?哪本规范中有说明?
发布于
2012-11-28 13:16:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
刚听课说到光缆,高压(220KV及以上)线路光纤保护,是采用双路保护复合通道光纤差动保护,二路光缆不能埋设的很近(很近时,万一受机械损伤会同时把二根光缆搞断的),但没讲具体规范要求,只讲原理上的事。
2012-11-28 16:57:28
来自 PC
评论
举报
wboy8759
光缆无铜,不存在电磁干扰问题,多条光缆可以同沟敷设,主要考虑机械破坏力、环境、热源隔离的防护。
具体要找专门的通信线路设计和施工规范。
2012-11-28 16:15:28
来自 PC
评论
举报