土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请问同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?
请问同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?
请问各位师傅,同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?哪本规范中有说明?
发布于
2012-11-28 13:16:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
刚听课说到光缆,高压(220KV及以上)线路光纤保护,是采用双路保护复合通道光纤差动保护,二路光缆不能埋设的很近(很近时,万一受机械损伤会同时把二根光缆搞断的),但没讲具体规范要求,只讲原理上的事。
2012-11-28 16:57:28
来自 PC
评论
举报
wboy8759
光缆无铜,不存在电磁干扰问题,多条光缆可以同沟敷设,主要考虑机械破坏力、环境、热源隔离的防护。
具体要找专门的通信线路设计和施工规范。
2012-11-28 16:15:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
ainuoyuan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
31
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
具体要找专门的通信线路设计和施工规范。