<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值

<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xieyanchao2006
    2010版混凝土规范已经更正
    2014-05-19 22:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • 男主角2号
    男主角2号 板凳
    正版肯定是 大
    2014-05-02 18:41:02

    回复 举报
    赞同0