【求分析】管道震动及一层不热的原因(求解决)

发布于:2012-11-28 12:14:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们集中供热的一个小区现在出现给问题,好几天了,解决不了,用户天天找,只好求助各位。
该小区现在为多层和高层两部分。由于多层及高层的低区正负零不同,且高层低区位于热力站最远端,为保证见水,现在站内回水定压0.4Mpa,供水压力0.51Mpa。高层高区使用原来锅炉房设备进行升压运行。现在热力站内循环泵频率48HZ,供水51℃,回水40℃。锅炉房内循环泵工频运行。
小区多为6层,不热用户在4层那栋1层。
现在现象是地下室主管道用手摸这有震动的感觉,嗡嗡的,肉眼观察不到,没震动声音。
据用户反应,只要这个管道不震动,他们家就热5组,一震动,只能热1组。楼上其他用户室内温度20℃以上,一层温度16°
当时和我们的设计单位联系说是管道流速太快,造成管道震动;压力太大,因为他的只是4层+1层阁楼,所以1层回水顶这回不来。
处理结果:稍微关下供回水阀门。
操作后,今天仍然没好转。现在1层这户现在家里更冷了。
郁闷了。求大侠指导

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 装甲车
    装甲车 沙发
    关键找到管道震动的震源是什么。
    没有接泵的情况,只有可能是阀门的问题了。
    “震动热5组,不震热1 组”说明阀门的闸板失灵。
    2012-12-14 10:56:14

    回复 举报