我们在做一个外墙玻璃幕墙装饰,在19层设计上用的是悬挑钢结构形式,主梁固定在柱子之间(为300x400工字钢),然后外伸出悬挑结构(为200x300工字钢),外面与幕墙骨架找平结构相联(为300x400工字钢),整个结构给人以头重脚轻的感觉,我们感觉最外面换做200x300工字钢更合理,设计方给的解释是计算合理,换之后计算挠度不够,整个结构不过13米长,按说应该没问题,况且这样无疑大大增加主梁负载,设计方态度强硬,我们找了好几位做钢结构施工的老手,都说结构不合理,请高手指点。。。