某高校新区,4栋教学楼和一栋食堂设一集中泵房变频供水,教学楼部分按建规3.6.5算来Qg=12.46l/s,食堂按建规应该是按3.6.6来计算,按施工图的设计方提来的条件是Qg=10l/s,具体图纸没有,在定水泵的设计秒流量时应该怎么计算?

我们这里的专业负责人认为食堂和教学楼的用水高峰基本是错开的,而教学楼的用水高峰只在下课的那十分钟里面出现,所以只需在选泵的时候留有余地就好了,大概选8l/s的泵两用一备就可以。如果这样选用的时候,在计算书上如何说明定设计秒流量的理由呢?不能说按经验吧?

大家觉得这样如何?请各抒高见!!多谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuwei
    qiuwei 沙发
    回4楼,10l/s是设计秒流量。


    多谢各位指点,虽然凭经验的方法有合理之处,但是觉得没有规依据。也没有个指导性的做法。本人还是觉得这样的情况有条件的话扩初的时候就将两类建筑的给水系统分开。
    2004-10-30 18:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • asyoulike
    asyoulike 板凳
    不要太书生气了,有些东西就是要凭经验。规范上的流量计算公式也只是个大致统计的结果。向你这样的建筑硬要套用公式的话,就用秒流量+另一建筑的最大小时流量。